AYDıNLATMA PROJESİ




AYDINLATMA PROJESİ AYDINLATMA HESAPLARI

BODRUM KAT AYDINLATMA HESAPLARI :

1 . BÖLÜM :

H = 2.6 metre

a : 3,5 m E0 = 50 lüx

Çalışma düzlemi ( hç) = 1 metre

Tij boyu ( c ) = 0,30 metre

( hesaplar direkt aydınlatma ve akkor flamanlı lamba için yapılmıştır)

b : 7,6 m h = H – hç – c K =[( 0,8*a)+(0.2*b)]/h

h = 2,6 – 1- 0,3 K =[(0,8*3,5)+(0,2*7,6)]/1,3 =

h = 1,3 metre K = 3,33


Tablo 10.3a ‘ ya göre h= 0,52 alınmıştır.



j = a*b*E0/h = 3,5*7,6*50/0,52 = 1064 lümen

40 Watt akkor flamanlı lamba için j = 420 lümen ‘dir. Buna göre ;

Lamba sayısı n = 3 olarak hesaplanır.